注册 登录
查看: 16995|回复: 2

国投公司野蛮施工,请政府为我们做主【此帖于6月11日由市财政局(市国资委)办理回复】

[复制链接]
     
发表于 2018-5-16 14:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的市长:
    你好,我是资阳市清泉铺四社的村民,现在国投能源公司在我们社安装燃气主管道,主管用的是钢管。一部分钢管沿道路的堡坎架设,一部分钢管埋地穿过我们的道路,最近我在路过时发现国投能源公司的管道有两个问题,一是沿路边堡坎架设的钢管很多转弯的地方弯头都没有加,直接把两根管子强行焊在一起,感觉质量很差。另外一个问题穿路的管子埋得特别浅,大概只有30公分,我们在城里看到很多燃气管埋深都比这个深多了。我们村民给国投能源公司施工人员沟通,问他们这样做安不安全,他们有没有施工资格,他们都不理睬我们,我们不知道怎么办了,这是燃气管道,关系到我们的生命安全,所以我们恳求政府为我们做主,让国投公司给我们村民一个说法。请政府领导看一下看现场图片


--------------------------------------------------------------------------------

市财政局(市国资委)
关于“国投公司野蛮施工”网帖的回复

“凌晨三_m7x3W”网友:
  你在《资阳网》“我有话对市委书记、市长说”专栏中的留言已收悉,市国资委要求市国投公司就有关情况进行核实处理,现将相关情况回复如下:
  一是部分管道转弯地方没有加弯头的问题。市国投公司雁江能源分公司在管道安装时,转弯角度大于等于22.50的转弯均加了钢制弯头,只有转弯角度小于22.50的转弯管道处未加钢制弯头,符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006及《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011等标准规范的要求。
  二是穿路的管道埋的浅的问题。市国投公司雁江能源分公司采取了有效的安全防护措施,在埋管深度较浅的地方加装了钢套管,路面机动车的载荷传力直接作用于钢套管,对燃气管道的影响很小,符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006“6.3.4条”的规定。


                                 市财政局(市国资委)
                                   2018年6月11日


mmexport1526450513013.jpg
mmexport1526450506053.jpg
mmexport1526450500515.jpg
回复
分享到:

举报

     
发表于 2018-5-16 19:12 | 显示全部楼层
呵呵 ,你过施工人员沟通撒子呢!他们说白了就是打工的整点工钱的,只自动干活收工钱
     
发表于 2018-5-17 13:45 | 显示全部楼层
技术性的东西应该有个规范吧,不能你觉得不安全就不安全了。那我在大街上看到个人觉得他不像好人,那他就一定不是好人咯??这也要市政府做主,你以为都像你闲的蛋疼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

快速回复 返回列表 返回顶部